-균열 보수순서
   
     
point.gif   건식균열 보수
     
    1. 구조물의 균열 부위를 정밀 조사하여 균열 범위, 균열 방향, 균열 폭, 균열의 부재 관통여부를 조사한다.
2. 구조물의 균열을 따라 표면의 이물질을 와이어브러쉬, 그라인더 등을 이용하여 제거한다.
3. 균열을 따라 주입구(좌대)를 일정 간격으로 설치하고, 주입구 이외의 균열은 주입재의 유출을 막기위하
  여 씰링처리한다. (충분히 양생 - 18시간 이상)
4. 주사기에 주입재를 넣고 좌대에 부착하여 주입한다.
5. 주입재 경화후 좌대와 주사기를 제거하고 씰링재를 그라인더를 사용하여 면을 평탄하게 만든 후 지정색
  으로 마감처리한다.
   
point.gif   습식균열 보수
     
    1. 구조물의 균열 부위를 정밀 조사하여 균열 범위, 균열 방향, 균열 폭, 균열의 부재 관통여부를 조사한다.
2. 구조물의 균열을 따라 표면의 이물질을 와이어브러쉬, 그라인더 등을 이용하여 제거한다.
3. HOLE의 위치를 선정후 드릴로 천공한다.
4. 천공부위에 팩카를(주입구)삽입, 고정시킨다.
5. 팩카(주입구)주위 이외의 균열은 주입재의 유출을 막기위하여 씰링처리한다.
6. 고압주입기를 사용하여 천천히 주입한다.
7. 충분히 양생후 팩카(주입구)를 제거하며, 지정색으로 마감처리한다.
   
business_pic03_01.gif   팩카 안착
business_pic03_02.gif   발포 우레탄 주입
     
point.gif   V 또는 U-Cutting후 탄성실링
     
    1. 균열을 따라 V 또는 U-Cutting를 한다.
2. V 또는 U-Cutting후 와이어브러쉬나 붓 등으로 레이텐스나 먼지를 깨끗이 청소한다.
3. V 또는 U-Cutting 부위에 프라이머를 도포한다.
4. V 또는 U-Cutting 부위에 씰링재를 충진한다.
5. 크랙카바제로 도포한다.(일액형)
6. 골곡면 그라인더를 사용하여 면을 평탄하게 만든 후 지정색으로 마감처리한다
   
business_pic04_01.gif   균열
down_arrow.gif    
business_pic04_02.gif   v또는 u컷팅
down_arrow.gif    
business_pic04_03.gif   프라이머 도포
down_arrow.gif    
business_pic04_04.gif   탄성 씰링제 충진
down_arrow.gif    
business_pic04_05.gif   지정색 마감
     