(균열) 균열폭, 부식환경, 피복두께 등을 고려하여 안전성, 내구성, 방수성, 미관상 균열로 분류하여 기준 제시
 
1287351893.jpg
*피복두께 : 최외단 주철근의 표면과 콘크리트 표면사이 두께(㎜)
 
(결로) 세대 벽체, 발코니, 창 및 문 등과 지하주차장 및 기타 비난방 사용공간으로 구분하여 기준제시
√ 결로 발생 및 결로 발생 흔적 육안 관측시 하자
√ 단열 설계가 법적기준 미만일 경우 하자
√ 실제 표면온도가 설계 표면온도 보다 낮은 경우 하자
 
ㅇ (누수) 구조체, 방수층, 외부창호, 상시누수, 일시누수 등
√ 육안, 코어시험, 리트머스지시험 등을 이용하여 누수 판정
 
ㅇ (기계설비) 배관누수, 배수불량, 난방불량, 수압부족 등
√ 배관누수 및 배수불량 육안 확인시 하자
√ 난방하자 기준온도 및 용량부족시 하자
√ 설계수압 이하시 하자
 
ㅇ (전기·통신설비) 배선, 조명, 차단기 불량 등으로 구분
√ 배선은 누전, 단락, 단선, 절연저항 불량시 하자
√ 조명은 시설 및 점등 불량시 하자
√ 차단기는 오작동, 미작동, 기능상실시 하자
 
ㅇ (도서 불일치)
√ 기 시공부위를 설계도서 내용과 비교하여 미시공, 시공누락, 자재규격 미달시 하자로 판정
 
 