완공되어진 건축물이 아닌 기초시공 관련하여 문의드립니다

발전설비 중요 회전체의 기초 시공 관련하여

 무수축 그라우팅 시공(기초사이즈 3630*3850*2700)중

 개소 당(총 6개소) 17 point 이상(상부에서 하부까지)의 균열이 발생한 상태입니다.
 (그라우팅 타설 날짜 10월 31~11월 1일)

1. 시공되어진 무수축 그라우팅 기초 상태 진단

2. 전면 재시공을 검토 중, 중요 회전체의 기초에 에폭시 주입 공법의 보수방안이 적절한지 진단 가능 여부
(관련 설계 도면, 회전체 진동 data 등 보유)

견적의뢰 까지 함께 요청드립니다.